单选题 七氟丙烷灭火系统设计参数 0 次浏览
某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A泄压口下沿距顶棚1.0m
B一套系统保护5个防护区
C设计喷放时间为12s
D灭火设计浓度为10%

正确答案

C

答案解析

【思路】本题考查气体灭火系统的设计参数。审题时需注意题干要求选出“错误”的设计方案。根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370)的相关规定,对七氟丙烷灭火系统的喷放时间、灭火浓度、防护区划分及泄压口设置进行逐一核对。 【解析】根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.3.7条规定,七氟丙烷灭火系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。本题中档案馆不属于通讯机房或电子计算机房,设计喷放时间为12s,超过了10s的限制,故C选项错误。A选项,根据第3.3.9条,防护区设置的泄压口,宜位于外墙并靠近地面,其下沿距顶棚的距离应满足要求,1.0m符合常规设计;B选项,一个组合分配系统保护的防护区不应超过8个,5个防护区在允许范围内;D选项,七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度一般不小于灭火浓度的1.3倍,且不应低于8%,10%符合规范要求。