单选题 厂房防火检查 0 次浏览
在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
A丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙
D丙类中间仓库无独立的安全出口
正确答案
B
答案解析
【思路】本题为单选题,考查厂房的防火检查。解题关键在于判断电解食盐车间的火灾危险性类别,并依据《建筑设计防火规范》判断其是否允许设置在地下。
【解析】电解食盐车间属于甲类火灾危险性生产场所。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)第3.3.4条规定,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。选项B中生产线贯通地下一层,违反了该强制性规定,故不符合标准。选项A、C、D中关于丙类中间仓库的设置要求符合规范第3.3.6条的规定。