单选题 气体灭火系统安装要求 0 次浏览
某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙烷灭火剂储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过( )mm
A10
B30
C50
D20
正确答案
D
答案解析
【思路】本题考查气体灭火系统安装验收要求。审题时抓住关键词“七氟丙烷灭火剂储存容器”和“高度差”,定位至《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263中关于储存容器安装的规定。
【解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007第4.3.1条规定:同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。本题中为灭火剂储存容器,故高度差最大不宜超过20mm。