案例题 钢结构施工技术要求 0 次浏览
事件1中,逐条判断施工单位的做法是否正确?并改正错误。
正确答案
(1)错误。改正:除锈后应在24h内进行焊接,(2)正确,(3)错误。改正:应先进行焊缝检验,再进行高强度螺栓终拧,(4)正确,(5)正确,(6)错误。改正:支座应在落梁前进行安装
答案解析
【思路】本题为案例分析题,考查钢结构桥梁施工中焊接、高强度螺栓连接及顶推施工的技术规范。需逐条分析事件1中的做法是否符合《公路桥涵施工技术规范》及相关标准。
【解析】(1)钢材表面除锈后易再次锈蚀,规范规定应在除锈后24h内焊接,48h超时,故错误。(2)高强度螺栓施拧前后台阶校正扭矩扳手是保证预拉力准确的必要措施,正确。(3)焊接与高强螺栓合用连接时,为避免焊接热影响螺栓性能及检验方便,应先焊后栓,即先检验焊缝,再终拧螺栓,故原做法错误。(4)工地焊接环境控制(防风防雨、风力<5级、温度>5℃、湿度<85%)符合规范要求的焊接工艺条件,正确。(5)顶推施工必须在临时墩设置顶推装置以提供推力,正确。(6)支座安装应在梁体顶推到位后、落梁前进行,以便调整位置和固定,落梁后安装无法调整,故错误。