背景资料
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成,水库总库容5.84x108m3,电站装机容量6.0MW,主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米,灌溉引水洞引水流量45m3/s,溢洪道控制段共5孔,每孔净宽15米,工程施工过程中发生如下事件:
事件一:为加强工程施工安全生产管理,根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定,项目法人组织制定了安全目标管理制度,安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度,并对施工单位安全生产许可证,三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二:工程开工前,施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012),对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价,通过作业条件危险性评价,部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下:
主坝:危险性大小值D为240,可能造成10-20人死亡,直接经济损失,2000-3000万元;
副坝:危险性大小值D为120,可能造成1-2人死亡,直接经济损失,200-300万元;
溢洪道:危险性大小值D为270,可能造成3-5人死亡,直接经济损失,300-400万;
引水洞:危险性大小值D为540,可能造成1-2人死亡,直接经济损失,1000-1500万元;
事件三:电站基坑开挖前,施工单位编制了施工措施计划部分内容如下:
(1)施工用电有系统电网接入,现场安装变压器一台;
(2)基坑采用明挖施工,开挖深度9.5米,下部岩石采用爆破作业,规定每次装药量不得大于50kg,雷雨天气禁止爆破作业;
(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工,墩墙最大高度26m;
(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输,每次混凝土运输量不超过6m3,并要求风力超过7级暂停施工。
:
正确答案
判断各事件中的做法是否正确,并说明理由,根据事件二,判定各单位工程的重大危险源等级,指出事件三中施工措施计划的不妥之处,并给出正确做法
答案解析
【思路】本题为案例分析题,需结合水利工程施工安全管理、重大危险源辨识评价、基坑开挖及脚手架施工等相关规范进行分析。审题时需关注事件一中的安全管理制度与核查内容、事件二中的D值与伤亡损失对应的危险源等级、事件三中的爆破、脚手架、起重运输等施工安全措施是否符合规范。
【解析】事件一考查安全生产管理制度及人员资格核查,需依据《水利工程施工安全管理导则》判断制度完整性及核查对象是否正确。事件二考查重大危险源分级,根据DL/T5274-2012,D值及后果对应不同等级(一般、较大、重大、特大),需逐一判定。事件三考查具体施工安全措施,包括爆破装药量、雷雨天气爆破禁止、脚手架搭设高度限制、塔吊风力限制等,需对照相关安全技术规程找出错误点。易错点在于危险源等级划分标准记忆模糊,以及脚手架高度与搭设方式的对应关系。