单选题 疏散指示标志设置要求 0 次浏览
根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是( )
A人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方
B疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m
C灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上
D袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m

正确答案

C

答案解析

【思路】本题考查消防应急照明和疏散指示标志的设置要求。需依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.5条,逐项核对各选项关于标志位置、安装高度及间距的规定。 【解析】根据《建规》10.3.5规定:1. 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方,故A符合标准;2. 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,C选项称“均设置在疏散走道的顶棚上”,不符合距地面1.0m以下的要求,故C不符合标准;3. 灯光疏散指示标志的间距不应大于20m,B选项19.5m小于20m,符合标准;4. 对于袋形走道,不应大于10m,D选项9m小于10m,符合标准。